【2007.10.12水电验收归来】
我方参与人员:
我
我LP
我岳父
LP的舅舅(有水电经验)
对方参与人员:
ZKL监理-朱监理
项目经理-倪经理
电工师傅-陈师傅
过程:
监理根据图纸一一核对,同时向我讲解每根线路和开关的用途;水路压力测试,8公斤压力测试40分钟(按照监理和项目经理的说法,给业主做压力测试演示其实就是个过程,他们自己也会做好的,否则出了问题还是他们承担);水电路长度测量
发现的问题:
1. 入厨房的线在第一个插座处就过早地由4平方改为了2.5平方。后来要求在所有插座处全改为4平方。
2.天花板照明灯移位在原电线上有接头。监理说天花板照明灯移位只能这样,没有其他办法。
水电路测量结果:
弱电明线:66.5M
弱电暗线:6.1M
4平方明:10.1M
4平方暗:6.55M
2.5明:75.75M
2.5暗:29.3M
1.5明:34.1M
1.5暗:24.65M
2.5换线:18.8M
1.5换线:8.5M
水路:36M(这个没进行测量,水路工人的单子上写用了9根管子,每根管子4m长。所以就不测量了,这个最起码的信任还是有的)
下水改造:4M
总价:应该是6000多点,具体还不太确定,因为报价单上的弱电的单价指的是用装修公司的弱电线,而我是自己买的弱电线。
总结:
之前很多TX看了偶家的电路照片后说肯定会超支很多,虽然设计师和项目经理说不会超过5%,但偶还是忐忑不安。今天验收后水电总价没有超支,偶心也放下了;ZKL的电路做的还是很不错的,水路是金牛公司铺的,ZKL只负责开槽(项目经理说这个开槽费不收我的了,哈哈!真好!);主卧的网口本来应该开在电视机的左侧的,因为电视机左侧以后会放个小书桌,所以这个网口既可以被小书桌上的电脑用,也可以用来看网络电视。可是电工给我开到电视机的右侧了,后来让项目经理再单独拉一根网线到小书桌那里,当然这个是全免费喽。
总结的总结:
今天顺利验收了水电,担心的事情没有发生,心里很开心 ,也赞ZKL一个