[原创]介绍一下地暖的施工流程 (http://bbs.house365.com)
一、现场预留交底
请业主、装修项目经理、电工和丹佛斯地暖的专业工程师三方现场碰面。
详细沟通:如何预留、地面水电如何布排,建议电源都独立从配电箱引三根2.5平方的线路到每个温控系统,水电管尽可能靠墙边横平竖直排布。
每个区域的温控器的预留原则是:
1.每个区域独立控制
2.测温准确
3.开关方便。
在水电结束前,业主或者装修公司通知丹佛斯的工程师去验收。验收内容包括:温控器预留是否正确。如有问题,在水电没有结束前能及时调整。
二、地暖进场施工
丹佛斯地暖施工流程
1) 铺设欧文斯科宁挤塑保温材料(2.5公分 250PA、丁字型铺法、铺设平整.
2) 80ke锡纸反射层铺设
3) 钢丝网铺设
4) 铺设暖线(根据区域配置的功率和家具的摆放等各种情况等调整铺设工艺)
丹佛斯根据每个区域的装修进度,会分两到三次施工
1)卫生间地暖施工,建议在墙砖铺完、地下防水做好并做好闭水实验之后进行。 将卫生间地暖施工完毕,紧接着就做覆盖层,确保暖线不要由于以外情况而破坏。
2)铺设地砖的房间地暖施工,在不影响施工进度的前提下,丹佛斯地暖建议在顶面和木工活等大的工序做完,开始处理墙面前将地暖施工完毕。
3)铺设地板的房间地暖施工,地暖的施工时间也大致如此,房间建议用墙吸。
地暖施工完毕,严禁对地面进行切割、钻孔等暖线的破坏行行为;丹佛斯建议在将地暖的施工放在装修的中后期。
补充:如现场具备施工条件,安排地暖进场施工,需提前二至三天与丹佛斯联系,方便丹佛斯安排施工计划.
三:施工验收
丹佛斯地暖验收是分为三次,施工前、施工后、和温控系统安装完毕后
具体是:
1) 在铺设前检测暖线的电阻和绝缘值
2) 暖线施工结束后检测电阻和绝缘值,业主确认检测数据后在验收单上签字确认
3)温控器安装结束,再测试电阻和绝缘值.
由 丹佛斯润润 最后编辑于 04-28-2008 17:19

|